余干余干防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 余干余干防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
- 余干防水工程的分类-防水补漏-余干市房屋漏水维修
- 余干外墙防水堵漏 外墙防水工程,真的不难 - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
- 余干华南植物园屋面做防水防水现场施工流程
- 余干外墙防水补漏 楼顶漏水用什么补漏好呢?楼顶漏水应该怎么处理? - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
- 余干阳台防水补漏要多少钱,阳台防水施工步骤戳这里
- 余干卫生间防水怎么做?卫生间防水材料哪种好 - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
- 余干防水补漏哪家好 外墙防水的施工,新建楼盘也有需要 - 防水补漏知识 - 余干房屋漏水维修
余干服务范围:禾斛岭垦殖场、乌泥镇、康山垦总场、峡山林场、江埠乡、黄金埠镇、白马桥乡、东塘乡、大溪乡、渔池湖水产场、大塘乡、县良种场、鹭鸶港乡、杨埠镇、玉亭镇、信丰垦殖场、梅港乡、洪家嘴乡、古埠镇、社赓镇、李梅林场、石口镇、三塘乡、瑞洪镇、枫港乡、九龙镇、康山乡、
服务网点: 拜泉县 来安县 通城县 青阳县 顺昌县 沂源县 武强县 紫阳县 郎溪县 潼关县 德清县 施秉县 西和县 沙县 天镇县 祁门县 安福县 罗山县 广南县 宁远县